(ÁÖ)´ë³ó½Ã½ºÅÛ






À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ¿øº» À̹ÌÁö¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Á¦Ç°¸í MARS ¥±Series II (TOWER) PARALLEL TYPE
¿ë ·®   30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300
¼³ ¸í   ³Ã°¢¹æ½Ä : °­Á¦Ç³ ³Ã½Ä, ÀιöÅÍ Á¦¾î¹æ½Ä : °íÁÖÆÄ PWM DSP Á¦¾î

 
¿ë ·®(KVA)
10
20
30
40
50
75
100
150
ÀÏ
¹Ý
Àû
ȍ
Ç×
³Ã°¢¹æ½Ä
°­Á¦Ç³³Ã½Ä
»ç¿ëÁ¤°Ý
100% ¿¬¼Ó »ç¿ë
Á¤
·ù
±â
Á¦¾î¹æ½Ä
°íÁÖÆÄ PWM DSPÁ¦¾î¹æ½Ä
»ç¿ë¼ÒÀÚ
IGBT
ÀιöÅÍ Á¦¾î¹æ½Ä
°íÁÖÆÄ PWM DSPÁ¦¾î¹æ½Ä
ST/SW
Àýü¹æ½Ä
¼ø¼ö ¹ÝµµÃ¼¿¡ ÀÇÇÑ ¹«¼ø´Ü µ¿±âÀýü
º¯¾Ð±â Àý¿¬ °è±Þ
HÁ¾
ÀÔ
·Â
Àü
¿ø
»ó ¼ö
3»ó 4¼±½Ä
Á¤°ÝÀü¾Ð
200V, 208V, 220V, 380V, 440V, 480V (±¸¸Å½Ã ÁöÁ¤)
Àü·ù¿ÖÀ²
THD 5% À̳»
Àü¾Ðº¯µ¿ ¹üÀ§
¡¾15%
¿ª·ü
0.98LAG ÀÌ»ó
Á¤°ÝÁÖÆļö
50/60Hz ¡¾ 5%
Ãâ

·Â

Àü

¿ø
»ó ¼ö
3»ó 4¼±½Ä(±¸¸Å½Ã ÁöÁ¤)
Á¤°ÝÀü¾Ð
200V, 208V, 220V, 380V, 440V, 480V (±¸¸Å½Ã ÁöÁ¤)
Á¤°ÝÁÖÆļö
50/60Hz ¡¾ 0.5%
Àü¾Ð¾ÈÁ¤µµ
¡¾1%À̳»
°úµµÀü¾Ðº¯µ¿
¡¾5%À̳»
°úµµÀü¾Ð
ÀÀ´ä¼Óµµ
20msÀ̳»(¡¾2% À̳»·Î º¹±Í½Ã) (50%-100%ºÎÇÏ ±Þº¯½Ã)
Ãâ·ÂÀü¾Ð°¡º¯
5% ÀÌ»ó
ÆÄÇü¿ÖÀ²
THD 3%À̳»
°úºÎÇϳ»·®
Á¤°ÝÀÇ 120%¿¡¼­ 10ºÐ°£ ÀÌ»ó¾øÀ½.
¿ª ·ü
0.8 LAG
¼Ò À½
60dBÀÌÇÏ
Á¾ÇÕÈ¿À²
88%ÀÌ»ó
µ¿±â
Àýü
µ¿±âÀýü½Ã°£
2ms À̳»
ÀýüÁ¶°Ç
UPS°íÀå, °úºÎÇÏ, Á÷·ùÀúÀü¾Ð, ¼öµ¿Àüȯ
Ãà
Àü
Áö
Á¤°ÝÀü¾Ð
360 V
ÃÖÀúÀü¾Ð
306 ¡¾5 V
ÃÖ°íÀü¾Ð
395 ¡¾5 V
Àý¿¬
Ư¼º
Àý¿¬Àü¾Ð
AC 2500V 60Hz·Î 1ºÐ°£ Àΰ¡
Àý¿¬ÀúÇ×
DC 500V Megger·Î ÃøÁ¤½Ã 5§ÛÀÌ»ó
¿Âµµ
Ư¼º
º¯¾Ð±â·ù
125 DEGÀÌÇÏ
±âŸ
80 DEGÀÌÇÏ