(주)대농시스템






이미지를 클릭하면 원본 이미지를 보실 수 있습니다.

제품명 Power SaverⅡUPS
용 량   7.5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
설 명   냉각방식 : 강제풍 냉식, 인버테 제어방식 : 고주파 PWM 제어

 
용 량(KVA)
7.5
10
15
20
30
40
50




냉각방식
강제풍냉식
사용정격
100% 연속 사용


제어방식
Full Bridge 전파정류 Full Bridge 위상제어
사용소자
Bridge Diode module THYRISTOR
인버터 제어방식
고주파 PWM 제어방식
ST/SW
절체방식
순수 반도체에 의한 무순단 동기절체
변압기 절연 계급
H종



상 수
3상 3선식, 3상 4선식(구매시 지정)
정격전압
200V, 208V, 220V, 380V, 440V, 480V,208V / 120V, 380V/220V
전압변동 범위
±10%
정격주파수
50/60Hz ± 5%






상 수
1상 2선식, 1상 3선식
정격전압
110V, 220V, 110V/220V (구매시 지정)
정격주파수
50/60Hz ± 0.5%
전압안정도
±1%이내
과도전압변동
±5%이내
과도전압
응답속도
20ms이내(±2% 이내로 복귀시) (50%-100%부하 급변시)
출력전압가변
±5% 이상
파형왜율
THD 3%이내
과부하내량
정격의 120%에서 10분간 이상없음.
역 률
0.8 LAG
소 음
60dB이하
종합효율
90%이상
동기
절체
동기절체시간
2ms 이내
절체조건
인버터 고장, 과부하, 직류저전압, 수동전환


종 류
구매시 지정
정전보상시간
구매시 지정
용 량
구매시 지정
수 량
16 Cell / 20 Cell
정격전압
192 V / 240V
최저전압
168V / 210 V
최고전압
216V / 270 V
절연
특성
절연전압
AC 1500V 60Hz로 1분간 인가
절연저항
DC 500V Megger로 측정시 5㏁이상
온도
특성
변압기류
125 DEG이하
기타
80 DEG이하
외함
도장색상
5Y 7/1